器件型号:AMC1301 您好的支持团队、
我的客户在使用 AMC1301进行 HV 电流感应时遇到了一个紧急问题。 它们遵循输入级的 AMC1301EVM 电路、当它们为差模滤波器电容器放置一个1uF 电容器时、会出现巨大的输出误差。 但是、如果它们将差分模式电容降低到220pF、则输出误差将消失。
请帮我们解释原因。 下面是他们使用的电路:
该表是测试结果:
CID | VINP-VINN | VOUTP-VOUTN | AMC1301增益 |
无过滤器盖 | 0.0021. | 0.0147 | 7.00 |
0.0084. | 0.06664 | 7.90 | |
0.0147 | 0.117 | 7.96. | |
0.0217 | 0.1742 | 8.03 | |
0.027. | 0.2172 | 8.04 | |
220pF | 0.0022. | 0.014. | 6.36. |
0.0085. | 0.0659 | 7.75 | |
0.0146. | 0.1153. | 7.90 | |
0.0217 | 0.173 | 7.97 | |
0.027. | 0.2152 | 7.97 | |
1uF | 0.002 | 0.0013. | 0.65 |
0.0085. | 0.048 | 5.65 | |
0.0145. | 0.0944 | 6.51. | |
0.0217 | 0.1497 | 6.90 | |
0.027. | 0.1891 | 7.00 |
当输入电容太大时、这是由于运算放大器稳定性问题造成的吗? AMC1301可使用的最大电容是多少?
谢谢你。
此致、
Wei-Hao