[参考译文] TMS570LC4357:从Fee读取后,如何获取ECC错误状态(无错误/1位错误/2位错误)?

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1100780/tms570lc4357-how-to-get-the-ecc-error-status-no-error-1-bit-error-2-bit-error-after-reading-from-fee

部件号:TMS570LC4357

我正在研究如何获取TMS570LC4357的费用。 为了确保读取数据的完整性,我想知道 ECC错误状态(无错误/1位错误/2位错误)。 是否有任何函数返回 此状态?

请帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshal,您好!

    SECDED ECC诊断程序支持片上费用存储器。 Fee SECDED ECC控制器采用与主闪存相同的ECC算法;每 64位数据实施8位代码。 检测到不可纠正的错误会导致ESM错误。

    如果出现单位错误和双位ECC错误, CPU会将错误检测事件导出到EPC模块和ESM (1.4 ,2.21)。 我稍后会确认。