[参考译文] TMS570LS3137-EP:CPU 断电

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1057701/tms570ls3137-ep-cpu-power-down

器件型号:TMS570LS3137-EP
主题中讨论的其他器件:TMS570LS3137

我们在 项目中使用 TMS570LS3137、并实现了用于看门狗功能的外部硬件电路。 如果发生任何故障、SW 将调用失效防护功能、该功能基本上是一个无限循环、最终 CPU 将由外部看门狗电路复位。 但是、在诸如"闪存 CRC 故障或电子熔丝故障"等不可纠正的错误期间、 看门狗复位会重复发生、因此我们希望使 CPU 保持在关断/死 区模式、以避免多次复位。  我们是否有任何方法可以通过 TMS570ls3137中的软件来避免硬件更新?

谢谢、

Subash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subash、

    [引用 userid="473673" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1057701/tms570ls3137-ep-cpu-power-down "]但是,在不可纠正的错误(如"闪存 CRC 故障或电子保险丝故障")期间 ,看门狗复位会重复发生,

    如何创建闪存 CRC 故障? 您是指不可纠正的闪存 ECC 故障、还是指 CRC 故障?

    为什么看门狗会重复复位? 我不清楚您的外部 WD 电路。 您的 WD 电路是否具有您可以禁用以避免多次复位的使能输入?