[参考译文] TMS570LC4357:ESM 组1通道53源

Guru**** 2481955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/865044/tms570lc4357-esm-group-1-channel-53-source

器件型号:TMS570LC4357

大家好、

只需检查哪个错误对应于 EMS 组1.53。 谢谢。

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设、

    我更新了帖子标题、使其更有意义、并与所提出的问题相关。

    CPU 是一个总线主控并且通过一个互连连接至总线受控。 这个互连检查 CPU 的地址和控制线以获得正确的奇偶校验。 ESM 组1通道53指示了任何错误。

    MEM12是指 CPU 互连的这种机制。 我在另一篇与诊断机制相关的文章中说得不正确。 我也会更正另一个帖子。