主题中讨论的其他器件:TPS2041B
你(们)好
这个查询实际上是我之前的主题的延续-链接: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/other/f/908/t/888744
我们将根据 CB1_MOBILE 提供的输入更新原理图设计。
我们计划移除 LDO 并使用单个直流/直流转换器(24V 直流至3.3V 直流)为微控制器和其他电路供电。
由于我们的开关理念、我们无法隔离微控制器和继电器的 GND。 请查看下面的方框图。
此方框图中仅显示了一个继电器和一个-移位寄存器和 ULN 对。 编号 移位寄存器和 ULN 对的增益随继电器而增加。 大约256个继电器、包括32个数量的 SR+ULN 对。 但并非所有继电器都会一次驱动。
隔离 SPI 信号是一种可能的解决方案。 但这需要额外隔离 CS 引脚、MR*、OE*用于移位寄存器和许多其他信号。 我们将其保留为第二选择。
我们还在 所有继电器上放置了防反冲二极管。
移位寄存器的输出通过4.7K 电阻器下拉、上面的方框图中没有提到这一点。
在上一个原理图图像(在上面提到的链接中)中、我们使用 TPS2041B 进行电流限制。
如果我们无法隔离微控制器和继电器的接地、则除了反向电流之外、还需要过压和短路保护。
为了继续保持同样的思想、我们还能实施其他保护电路吗?
感谢您宝贵的时间和支持。