主题中讨论的其他器件:SysConfig、 MSPM0L1306、 MSPM0G3505、MSPM0G3506 、MSPM0G3507
我正在云中使用 SysConfig、我不确定我使用不当还是存在错误。
当我向部件添加 ADC 时、它会添加2个用于调试的引脚和1个用于 ADC 的引脚。
然后我告诉它、我希望它执行序列8、而不是采样、引脚数不变。
然后我继续操作、将通道从全部为0更改为下一个顺序模式
- 为什么这不是默认设置? 我认为应该尝试找到可用的通道/引脚并使用它们、而不是反复使用同一个引脚。
当我访问通道时、当我将它们从通道0更改为通道 N 时、我看到引脚计数增加。 这是预料之中的。
当我指定通道4时、出现错误、该通道一定不存在? 我想这没问题吧?
2.注意频道列表甚至没有给出9和10的选择,这些其他频道中的一些不会显示为选项吗? 这一切是否都按预期工作?
这些任务按预期分配工作:通道 0、1、2、3
这些会产生资源错误:通道4、5、6 (因此我跳过它们)
然后、这些命令按照预期的通道7、8分配工作
现在、当我为下一个通道尝试通道9时、我没有看到错误、并且引脚未分配。
2) 2)这里发生了什么?
但是、当我分配为11时、我不会得到错误、引脚数也不会增加。
Pinmux 不显示通道11、并且没有错误、只是没有任何功能?
3.获得系统配置后,是否有"报告"或原理图显示需要连接到所有引脚的内容?