您好!

我的客户希望对 MSPM0L1228应用实时固件更新。

我找到了"MSPM0实时固件更新(LFU)引导加载程序实现"应用手册。  https://www.ti.com/lit/an/slaaec9/slaaec9.pdf

设备是否有任何限制或最低要求?

例如、是否可以将此解决方案应用于 MSPM0L1228或 MSPM0C1103?

谢谢。此致、

英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此处应该会存在闪存大小限制。  

    根据应用手册、引导加载程序本身大约需要16kB。 小尺寸闪存设备可能无法使用它。  

    此致、

    Cash Hao