尊敬的专家:
我将使用处理 Σ-Δ 示例(sdfm) 电机控制 SDK 09.02.00.11 请看 快速检测 和 过流比较器 有一些问题:
如何使用这些单元为 AM24 ePWM 单元生成跳闸事件?
需要采用哪些设置将相应事件(内部)路由到 AM24 ePWM 跳闸区输入?
谢谢!
此致、
1月
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家:
我将使用处理 Σ-Δ 示例(sdfm) 电机控制 SDK 09.02.00.11 请看 快速检测 和 过流比较器 有一些问题:
如何使用这些单元为 AM24 ePWM 单元生成跳闸事件?
需要采用哪些设置将相应事件(内部)路由到 AM24 ePWM 跳闸区输入?
谢谢!
此致、
1月
您好、Jan:
[报价 userid="517522" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1444058/am2434-sigma-delta-sdfm-trip-generation "]将相应事件(内部)路由到 AM24 ePWM 跳闸区输入需要哪些设置?[/QUOT]AM243x ePWM 没有 ICSS 事件作为跳闸区的输入源。
GPIO (外部)是为 ePWM 跳闸区提供输入的唯一方法。
ICSS PWM 跳闸区使用 SDFM 快速检测作为输入源、其输出从 ICSS PWM 跳闸区输出引脚输出。 此输出可连接到 ePWM 跳闸区输入 GPIO 引脚。
有关快速检测和 ICSS PWM 路由的详细信息、请参阅以下提到的文档
谢谢、此致、
Achala Ram