Thread 中讨论的其他器件: LMK05318B
工具/软件:
你(们)好
数据表(SNAS810A)提到了两种 PLL 工作模式:
-仅 APLL 模式
- DPLL 模式
寄存器映射表提到寄存器 R116 (地址= 0x74)、以强制在这些模式(位0)之间切换。 正如数据表中所理解的、如果我们要在自由运行模式下运行 PLL、则使用"仅 APLL"的工作模式。 如果 PLL 应与传入的外部基准时钟同步、我们将在运行模式"DPLL 模式"下运行 PLL。
我的问题与运行期间在这些模式之间强制切换有关:
如果我们在运行期间强制将工作模式从 APLL 切换到 DPLL 模式或从 DPLL 模式切换至工作模式、则必须考虑什么因素? 验证和锁获取之外增加 ADC 的输入。
需要强制运行模式切换任何进一步的初始化序列?
BR、Frederik