您好,
我的客户正在考虑使用'Tracked CPout1 Holdover Mode'。
要启用此功能,他们将如下所示设置LMK0.4826万。
e2e.ti.com/.../2664.lmk04826.dat</s>0.4826万
通过倾斜参考时钟频率解锁PLL1后,它们读取RB_Holdover (0x188),但没有变化。
使用'Tracked CPout1 Holdover Mode'是否有任何其他设置或程序?
他们如何检查抑制模式是否正常工作?
谢谢你。
JH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
根据数据表的9.3 .7.2 部分,有多种方法可以输入抑制:
此致,
Derek Payne
您好,Derek Payne,
感谢您的解释。
客户将下面的寄存器从以前共享的文件更改为使用跟踪的Cpout1保持模式。
R331 0x014B10
R336 0x1.5051万
在进行PLL 1解锁后,他们检查PLL1是否已解锁,PLL2是否已使用H/W引脚锁定。
他们读取并检查了地址0x188的值,但它被读取为不是抑制。
设置是否有问题?
能否共享样本寄存器以使用跟踪的Cpout1 Holdover模式?
谢谢你。
JH