This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
CDCE (L) 9x 数据表显示、同一 I2C 总线上最多可连接4个器件。 如果所有4个都具有唯一的 I2C 地址、则没关系。
我们计划在同一 I2C 总线上使用 CDCE925 (3V3 CLK O/P)和 CDCEL925 (1V8 CLK O/P)。
数据表显示 CDCE (L) 925的默认 I2C 地址为1100100b。 这意味着两个器件具有相同的 I2C 地址、这意味着微控制器(I2C 总线主器件)将无法 单独配置它们。
数据表显示 I2C addr 可以通过写入 EEPROM 中的内部寄存器来更改-但我无法更改、因为这两个地址将同时更改-因此是一种捕获22情况。
我还读出、如果 VDDOUT 引脚保持低电平(GND)、地址将更改为1100100b? 但这对我没有帮助、因为这与默认的 I2C 地址相同。
否则、在将这些芯片焊接到电路板之前、我必须对其进行预编程?
我假设内部 EEPROM 是非易失性的、即我只需设置 addr 一次、它将会记住它。 否则、我必须在每次电路板上电时执行此练习。
背面接地信息
您好!
是的、在这种情况下、只能在安装芯片之前在 EEPROM 中更改 I2C 地址。 EEPROM 是非易失性存储器。
此致、
Hao