您好,
我使用四个AMC1303E2520测量2520测量隔离电压,如AMC1303数据表的9.2 2章所述。 有R3'= R3电阻器,没有输入滤波器。 曼彻斯特信号使用TMS320F2.8377万S的SDFM解码。 我的问题是,我在所有四个渠道都得到了倒转的结果。 这意味着测得的正电压在软件中会产生负结果,反之亦然。 没有明显的偏移。 例如,+100V =-4000和-100V =+4000。
同样,比较器单元正在颠倒工作。 例如,满刻度为3.2768万,+100V = 1.0384万和-100V = 2.2384万。 这种情况的一个副作用是,高阈值和低阈值寄存器也被反转。 对于+50V时的高阈值,我必须将SDCMPLx =1.3384万设置为低阈值-75V时,SDCMPHx =2.0884万。
代码是C2000Ware SDFM示例的修改版本。 我已经检查了AMC1303的正负输入在原理图和PCB上没有反转。
我相信我错过了一些东西,但我不知道是什么。 有人能帮帮我吗?
非常感谢,致以诚挚的问候
Marc-Andr é