主题中讨论的其他器件: OPA2192、OPA2325、OPA2328
工具与软件:
您好、TI 团队
我有两个问题。
1.我们计划在根据 IEC 61508标准认证的安全 PLC 中使用该 ADC。 我们需要以20年的验证测试间隔实现 SIL2。 只需使用单个 ADS127L21和内置安全功能(CRC、STATUS1和 STATUS2)以及检查 DRDY 信号频率、是否可以实现此目的? 或者是否必须具备某种控制方法(第二个 ADC、参考测量)?
OPA2192是否是适用于输入的驱动器?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、TI 团队
我有两个问题。
非常感谢您关注我们用于功能安全 PLC AI 模块设计的 ADS127L21。
如果不执行实际的 FMEDA、我就很难确定可能需要哪些额外措施来满足 SIL 2指标。 以下是一些想法:
如果有任何帮助、请告诉我。
请 Keith 在我们团队中评论您的输入驱动程序问题。 他是 ADS127L21的主要应用工程师。
Viele Grüße、
Joachim Wuerker
您好 Theo:
是的、OPA2192可以驱动 ADS127L21、需要考虑几个因素。
1. 如果使用与 ADC 模拟量相同的电源电压(典型值为5V)、则会出现交叉失真。 当输入电压在正电源轨的3V 范围内时、这将导致小幅的失调电压漂移。 如果您测量低频信号、这通常是可以接受的、但如果您要对交流信号进行数字化、则会增加失真(THD 更高)。
2. 您可以增加 OPA2192的电源电压、但如果放大器输出超过 ADC 最大输入额定值、则需要保护 ADC 输入。
3. 另一种选择是使用 OPA2325、该器件针对5V 操作进行了优化、不会出现交叉失真。 偏移电压和噪声高于 OPA2192。
此致、
Keith Nicholas