Other Parts Discussed in Thread: TCA9535
器件型号: TCA9535
尊敬的专家:
我的仿真人员正在考虑 TCA9535、并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
——
我设计了一个使用 SN74LV4040 对脉冲进行计数并使用 TCA9535 读取脉冲的电路。
复位二进制计数器后、我使用多个 TCA9535 每 10ms 读取一次二进制计数器输出以确定端口状态。
我确认了 SN74LV4040 在复位释放后立即正确切换。
然而、当我在释放读取暂停状态(SN74LV4040 CLR_H⇒脉冲输入)后每 10ms 执行一次读取操作时、
尽管 SN74LV4040 在复位释放后立即正确切换、但 TCA9535 的端口读取数据在 300ms 内保持不变。
300ms 后、我能够获得 SN74LV4040 计数。
我想在暂停后立即正确地从 TCA9535 检索数据。
(1) 请告知是否有我应该知道的要点。
(2) TCA9535 的 INT 输出悬空、因为该输出未使用。 是否需要上拉电阻器?
(3) SN74LV4040 由 5.2V 电源供电、TCA9535 由 3.3V 电源供电。TCA9535 可耐受 5V 电压、因此我认为不会出现任何连接问题。 这种理解是否正确?
您能看到随附的文件吗? (原理图和 I2C 波形)


——
感谢您提前提供的大力帮助。
此致、
Shinichi