尊敬的 TI 支持团队:
您能帮助解决以下问题吗?
我们的系统中包含 SN65HVD10D/RS485 Modbus 接口。
- 具有 Modbus 的线路电压风扇
- 具有 Modbus 的 VFD (电机驱动)
- 具有 Modbus 的控制板
因此、根据数据表、每个部件都能够处理-7V 至12V 的电压。
VFD 具有不同的 Modbus 部件、其线路电压为5V、范围为-7V 至12V、具有自己的失效防护偏置网络。 但是、由于总线能够提供-7V 至12V 电压、因此这一点也不重要、因为我们具有真正的最大电压 三个器件。
风扇和 VFD 具有用于 Modbus 的隔离式电源、而控制板没有任何隔离式电源。 我们只连接了 Modbus 的 A 和 B 来在部件之间进行通信、基本上数字接地不是通用基准、它工作正常。
一些示波器捕获是使用差分探头测量的。
所有这些组件都位于一个金属单元内、距离该金属单元几英尺、然后返回到同一个电气接地。
到目前为止、我们在运行系统时从未遇到过问题、并且在实验室内进行了超过一年的测试、在各种远程站点进行了几个月的测试。
我们不确定是否需要共同立场。 由于其中一个风扇和 VFD 是隔离的、我尝试将风扇、VFD 和控制板的所有接地端短接在一起、但不幸的是、它损坏了风扇的 Modbus 端口。 我们可能需要在控制板上使用隔离式 Modbus 将所有接地连接在一起。
下面是 TI 应用程序 Engg 的附加说明、其中还说明不需要公共接地。
https://www.planetanalogue.com/signal-chain-basics-84-why-rs485-does-not-need-ground-wires/#
一些在线信息提到了测量共模电压的问题、但在本例中、我们有三个接地端–风扇接地、VFD 接地、控制板接地。
您能帮助我了解您对该系统的看法吗? 运行是否有任何问题?