This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HGV-Q1:"CAN 总线终端(CANH、CANL)到 GND&quot 的含义是什么?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042HGV-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/760912/tcan1042hgv-q1-what-is-the-meaning-of-can-bus-terminals-canh-canl-to-gnd

器件型号:TCAN1042HGV-Q1

尊敬的所有人

    在 TCAN1042HGV-Q1的数据表中,如下图所示 ,“CAN 总线端子(CANH、CANL)到 GND”的含义是什么? 在 测试 ESD 时,CANH 和 CANL 必须直接接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    否、这意味着 ESD 发生器产生的电压以 GND 引脚为基准。 换句话说、ESD 发生器的接地基准被连接至 TCAN1042的 GND 端子、而 ESD 发生器的瞬态电压输出被应用于 CANH 或 CANL。 CANH/CANL 未接地。 请告诉我、这对您来说是否有意义。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max

        谢谢您的回复。

        我用 7KV 测试"IEC 61000-4-2:供电接触放电",但 TCAN1042HGV-Q1器件发生故障,CANH 或 CANL 损坏,为什么? 这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    去了,

    一般情况下,在>8kV 时,设备不会发生故障。 但是、对于类似这样的系统级测试、可能会有一些差异性、因为性能不仅取决于收发器、还取决于 PCB 设计和其他相关组件。 例如、我在一些受电 ESD 测试中看到的一个问题是、用于提供 VCC 轨的电源可能会超出稳压范围并造成过压情况。 (其中一个原因是、通过收发器保护电路转移到接地基准的大瞬态电流会导致接地电压突然上升、稳压器可能会将此视为输出电压的下降。 根据控制环路的速度、它可能会尝试增大输出电压以响应并损坏收发器。)

    您可以尝试提高抗噪性能。 在 CAN 线路上、差分线路每一半上的一些滤波电容(~100pF)可用于衰减高频率噪声瞬态。 类似地、VCC 轨上的额外去耦电容有时有助于提高 ESD 的供电性能。 如果不起作用、则引入 TVS 二极管来保护 CAN 总线应显著扩展瞬态抗扰度。

    此致、
    最大