尊敬的团队:
我有一位客户在扩展 IO 方面使用了 TCA9555。
我们在扫描过程中遇到问题。
谢谢、您能帮助我们澄清此类问题吗?
===========================
步进检查:(器件地址0x20)
脚本1:
S1:为 DUT (主器件)上电
S2:DUT 发送扫描命令、该命令为0x20器件地址+"R"、仅发送到 TAC9555 (从器件)
S3:主器件获得 NACK 信号。
脚本2:
S1:为 DUT (主器件)上电
S2:DUT 发送正式的读取0x06命令、然后从器件返回0xFF (正确)。
S3:DUT 发送扫描命令、该命令为0x20器件地址+"R"、仅发送到 TAC9555 (从器件)
S4:主器件获得 ACK 信号。
此致
Kevin