我正在对此器件的设计进行故障排除、有2个 PCB 从馈入 SN65LBC184的5V 总线中消耗过多电流。 我没有设计该电路、 但是、其中2个芯片出现故障、以至于在5V 电源引脚和 GND 引脚之间只有1.85欧姆...我发现这一点的方法是、在5V 和 GND 之间持续测量1.85欧姆...也可能是一个死区短路。 这也可能导致5V LDO 在一个或两个实例中出现故障。 由于我没有将此芯片设计到产品中、并且由于此时未使用此芯片(和485 COM)、这是一个新发现。
简而言之、移除 R13...这种做法将 PIN6和7引脚短接 GND、极大地降低了 PCB 的过流 inrush..no不确定为什么会像这样安装这些端接电阻器、但我怀疑这可能是 IC 5V 至 GND 故障的原因...
我正在寻找任何 TI 人员或任何使用此芯片进行设计的人员的智慧、并可以确认我的怀疑...因为没有经过测试和验证的固件来驱动此芯片、 它是否能够在加电至 PCB 时以不确定状态"启动"并将输出驱动为高电平...从而将电流灌入 GND。 请注意,在为 PCB/5V 稳压 器供电的24V 工作台电源上发生"事件"和电流限制之后,PCB 会消耗正常电流,假定 U3未如所述发生故障...有许多 PCB 未出现此类故障,还有3个 PCB 出现故障。
我还附上了一个示波器截图、说明稳压器上5V 电源是如何产生的。5V 输出……24V 被馈入稳压器中、电流限制设置为100mA、用于测试和调试、我将24V 电流限制提高到500mA、但仍然如此 进入了限制...通过移除 R13、我能够将24V 电源限制降至200mA -电压货架和电流限制大大降低。
5V 启动、不带 R13 (基本上也一样、不带 U3)
5V 启动、R13和 U3安装在5V 电源轨上