器件型号:THVD8000 工具与软件:
您好!
消防面板系统的设计要求要求要求需要在1.2km 以上的距离内进行电力线通信
将有超过254台设备(探测器)连接到主控制面板。
为上述设计规格建议可行的解决方案。
此外、请指定将为指定建议保持的波特率。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Neha:
我不熟悉防火面板系统、电力线的预期电压是多少、您预期的最大电流消耗是多少? 这将影响您是否需要将 THVD8000与线路驱动器配合使用。
我粗略猜测在1.2km 处、最大数据速率可能约为10kbps、抖动容许较低。
我们有一个文档、用于参考 THVD8000在~20%抖动下的设计指南、在1.2km 处的最大数据速率为50kbps (500kbps 载波)。 https://www.ti.com/lit/an/slla496a/slla496a.pdf?ts = 1725403949551&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTHVD8000
-鲍比