主题中讨论的其他器件:MSP432E401Y、 UNIFLASH、MSP-EXP432E401Y
工具与软件:
团队成员、您好!
我们尝试使用 BSL Scripter 通过以太网刷写 MSP432E401Y。
按照 Resource Explorer 中所述的步骤、我们从 PC 连接了一根 RJ45电缆、从 MCU 连接了另一根电缆、并从我们公司的网络连接了一根 RJ45电缆。
(实际上我的 上一个线程 已关闭、因此开始新的线程)
无法如 Resource Explorer 中所述刷写引导加载程序。 因此、我们尝试使用 UNIFLASH 刷写相同的引导加载程序并进行了电源复位。 然后、我们可以在 Wireshark 中看到来自微控制器的 BOOTP 请求、如下所示。
当我们尝试运行 BSL-Scripter.exe 时、它将等待 BOOTP 请求。 并附加 BSL-Scripter 日志文件 以供参考。
我们有 很多未知在这方面,请回答以下问题。
1.微控制器将发送 BOOTP 请求、然后 BSL Scripter 将发送 BOOTP 应答、并在脚本中将 IP 配置为 IP 客户端。 然后、更新处理程序将更新从 BSL Scripter 发送的固件映像。 请确认这一理解是否正确。
2. BSL Scripter 采用哪种 IP? 该 IP 在脚本中称为 IP 服务器。
3.我们还尝试修改入站和出站防火墙设置,但 Wireshark 中没有任何更改。 只存在来自 MCU 的请求。
4.实际上、在我们的应用中、除了以太网之外、我们无法以任何方式访问 MCU。 USB 也是不可能的。 这样、如何使用以太网擦除主闪存、
5.将服务器连接到网络交换机需要什么? 是强制性的吗?
6.如果无法实现、您能否说明是否有其他方法通过以太网刷写 MSP432E401Y 控制器?
提前感谢。