器件型号:MSP430FR6047

您好!

我从事的水表使用 MSP 进行读数、另一个用于处理通信和管理。 到目前为止、通信工作正常、我添加了一些自定义命令。 现在、我希望我的 MCU 请求进行频率扫描、以更改连接的贸易商的频率、从而使其最适合实时使用的贸易商。 我无法找到具体命令或执行此操作所需的命令数。 任何帮助都是很好的。  

感谢你能抽出时间。

Nomikos Panagiotis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nomikos、您好!

    我们没有用于执行频率扫描的特定命令。  我认为 GUI 在运行频率扫描时使用一系列命令、但我需要进一步了解具体命令并与您联系。

    在 GUI 中、通过发送一系列配置命令、然后发送 ADC 捕获来实现频率扫描。 每个 ADC 捕获的最大值用于生成频率扫描图。 例如、如果您希望以10kHz 的步长从900kHz 扫描到1MHz、则需要执行以下操作:

    1.发送900kHz 激励配置。

    请求 ADC 捕获。

    3.计算 ADC 捕获的最大值。

    4.发送比现有配置高10kHz 的 F1发射频率配置。

    5.再重复步骤2至4 9次。

    希望这对您有所帮助。

    BR、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我将开始实施它。