器件型号:MSP430F5438A 大家好、
我尝试在32位计数器模式下使用 RTC A 模块。 我想设置 RTC、使每个计数器每1us 或10us 递增一次、输入时钟为24MHz。
您能解释一下 RT0PS 计数与输入时钟之间的关系吗? 如果我将 RT0PS 设置为某个值、那么时钟输入32位计数器将如何受到影响。
谢谢、
Ashish
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我认为 MSP430F5xx 系列用户指南的图22-1很好地展示了这一点。 基本上、RT0PS 和 RT1PS 都是8位计数器、并且可被用来将时钟向下分频(每个最大256)。 它们还可以级联、为您提供16位计数器(最大/65536)。
我现在将保持在 MHz、因此您的目标是1us = 1MHz、10us = 100kHz。
计数器仅以2的幂为分频。 因此、我认为您最接近目标的频率是24MHz/16 = 1.5MHz 、24MHz/256 = ~95kHz。
谢谢、
JD