器件型号:MSP430FR6877 您好!
我考虑连接外部看门狗计时器和 MSP430FR6877的 RST 引脚、这是因为 PMM29权变措施3存在折衷
但是、我担心连接看门狗计时器的硬件会在编程和调试期间影响 JTAG 访问。
如果我从外部连接看门狗定时器、那么在访问 JTAG 时是否需要断开看门狗定时器信号?(例如、 跳线?)
此致、
U-SK
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请参阅下面有关外部看门狗的主题。 如果您无法触发外部安全装置、例如在 JTAG 模式下、则需要执行一些操作来防止外部安全装置触发复位。 您可以按照建议使用跳线断开连接、或考虑 Jens-Michael 在下面的帖子中讨论的解决方案。