This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:关于 SD24的模拟终端

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/756146/msp430i2040-about-the-analog-terminal-of-sd24

器件型号:MSP430I2040

您好!

我对 SD24的模拟引脚有疑问。

Q1: BOR 复位(复位引脚为低电平)后、这些引脚是否处于高阻抗状态?

Q2: 此时的泄漏电流是否与 GPIO 相同?

Q3: 在上电时 BOR 复位之前是一样的吗?

此致、
da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Da、

    对于 MSP430I2040系列器件、模拟引脚不与任何其他功能共享。 因此、它们始终充当模拟输入引脚、并符合数据表中概述的规格。 这意味着、一旦器件达到有效工作电压、引脚应具有数据表中概述的相同阻抗特性。 当器件在达到有效的最小工作电压之前处于未知状态时、我们没有这些引脚的规格。 我们也不会为此器件上的这些引脚指定泄漏电流。 请参阅器件数据表、了解未使用引脚的正确连接、以避免器件产生过多电流。