[参考译文] EVM430-I2040S:无功功率 EVM 读数不正确。

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040, EVM430-I2040S, MSP-EM-DESIGN-CENTER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/717618/evm430-i2040s-reactive-power-evm-readings-are-incorrect

器件型号:EVM430-I2040S
主题中讨论的其他器件:MSP430I2040MSP-EM-DESIGN-CENTER

大家好、我正在对嵌入式计量 EVM - MSP430i2040进行精度测试。 结果是附加的文件。 您对如何改进或更正无功 EVM 读数有什么建议吗? 它似乎没有顺应潮流。 非常感谢您的帮助!  e2e.ti.com/.../TI-accuracy.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我强烈建议从我们的传统能源库切换到我们的新能源测量设计中心(EMDC)和适用于 MSP430 MCU 的软件库(MSP-EM-DESIGN-CENTER)。 它包含 EVM430-i2040S 和其他支持的 EVM 的预校准二进制文件。

    MSP-EM-DESIGN-CENTER:推出适用于 MSP430 MCU 的全新电能测量设计中心(EMDC)和软件库!

    此外、您是否使用精确的测试源进行校准? 如果您没有使用已知良好的光源进行校准、则很难判断什么是准确的、什么是不准确的。 此外、如果您不执行精确的相位校准、那么您的无功功率结果将不会非常精确。

    此致、

    James

    MSP 客户应用