主题中讨论的其他器件:MSP-FET
您好!
我需要对旧产品运行调试。 我在开发完成时使用了工具和连接器、但无法使 JTAG 通信运行。 我正在使用 MSP-FET430UIF (灰色框)、并根据我们过去使用的设置、我目前运行的是3.11.00.001、为它测试了不同的 FW。 我同时使用 FET-Pro430 3.4-3和 IAR 进行了测试。 我正在使用的 IAR 版本是旧版本(5.10.1)、根据他们的支持建议、我将链接器替换为新版本(链接器在 Windows 10上出现故障)、但这不应对 JTAG 产生影响。 我还将 DLL 替换为 FT-Pro430中的 DLL、因为原始 DLL 未看到我的器件的 COM 端口。
当尝试通过 JTAG 与 FET-Pro430进行通信时、我看到:
JTAG 通信初始化 失败
验证安全保险丝........................................................................ 失败
目标微控制器无响应。
---------------- 失败!!! ----------------
这是使用"旧"接头时的情况。 我有3个测试了连续性、它们看起来很好。 它们的接线用于 JTAG、电源来自适配器( https://www.ti.com/lit/ug/slau278ah/slau278ah.pdf?ts=1680051465592&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FMSP-FET%253FkeyMatch%253D%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253Dhardware 图2-1中的 J2)。
如果我按照这些线路进行连接、这就是我用来连接的设备:
更多信息 | FET430UIF |
---|---|
TEST/SBWTCK | 8 -测试 |
VCC | 2 - Vcc 工具 |
PJ.0/TDO | 1 - TDO/TDI |
J.1/TDI/TCLK | 3 - TDI/Vpp |
J.2/TMS | 5 - TMS |
PJ.3/TCK | 7- TCK |
GND | 9 -接地 |
RST/SBWTDIO | 11 - RST |
我曾尝试为 Spy-by-Wire 手动将4条导线接至并且能够从 FET-Pro430中读取熔丝状态、但是随后 IAR 无论如何无法与此器件进行通信(我将 IAR 参数切换为 Spy-bi-wire 并强制 FET430UIF 的 COM 端口)。
我有一个 RST 上拉电阻器。
是否有任何关于我可能犯了什么错误从而阻止 JTAG 工作的想法? 如果需要、我可以使用逻辑分析仪捕获 JTAG 线路上发生的情况。