主题中讨论的其他器件: RF430FRL152H
工作台测试:TRF7970A EVM 控制应用-> TRF7970A EVM ->我们基于 RF430FRL152H 的设计
设置:在15693选项卡上、选择高数据速率、执行设置协议、然后资源清册命令返回有效数据
在测试选项卡上、输入字符串以设置152H 块0、开始采样(HT Alex K)"180221000100700001010000"、EVM 响应"[00]"
读取块00 "010B000304180220010000"返回有效数据、读取块09 "010B000304180220090000"返回有效数据。
这一切在工作台上都可以正常工作。
现实世界:PIC24 -> DLP-RFID2 (通过 UART)-> 我们基于 RF430FRL152H 的设计
设置:与工作台上使用的命令/序列相同、外加启用外部天线 "01080003042B0000"
读取 TI dumb 标签 "010B000304180220010000"将返回有效数据。
2.发送 "180221000100700001010000"到152H 上的设置/开始采样不会导致 ACK、DLP 在复位前无响应。
再次阅读"7960EVM ISO 15693主机命令"会向我建议"0123000304 010B000304180220010000 0000"(无空格);无帮助。
寻找关于我可能遗漏或误解的建议。
感谢您阅读此帖子!