大家好、

我对该器件有一些问题。  

(1) 接地至中性故障的工作原理是什么

(2) AFE3010通过 PH 和 SCR_TST 引脚在任何给定时间监测电力线信号相位。 那么、哪个引脚信息用于相位检测?

(3) SCR 完整性测试: 该器件在 SCR_TST 引脚的帮助下感应 SCR 阳极信号转换。 因此、当执行此测试时、SCR_TEST 驱动弱高电平输出、然后 SCR 被触发、SCR_TEST 转换为低电平。 对吧?

(4)当存在泄漏故障时、热线路中的电流为 IU+IL、而中性线路中的电流为 IL、因此泄漏电流为 IU+IL。 那么 、IF 和感应电压之间的定量关系是什么? 我认为它应该是 V=N (dphi)/dt =N*L*di/dt。 因此 、感应电压与 di/dt 成正比、而不是 IF。 对吧?  

BR、

Nison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nison、您好!

    (1)接地至中性故障(G-N)检测的工作原理基本上是安培定律、如果从中性点到接地端存在泄漏/故障、则流入线缆(热中性)的小电流将不会返回。 因此、NGOUT 引脚将两个大电流尖峰感应到二次线圈中一个200转电流互感器。 这会在磁芯中产生不断变化的磁场、然后将电流感应到通过磁芯的线缆中。 如果从中性点到接地端有一些泄漏、则该感应电流不会通过 CT 返回、从而导致通过磁芯的差分电流、然后该电流当然会被1000转线圈感应、并在其次级线圈中产生电流、 由 AFE3010放大器感应的电流。

    请参阅图18和20以更好地理解。

    (2)两个引脚实际上都在监控相位过零。 如果任一引脚检测到缺少过零、则看门狗计时器会将其感应为故障模式、并触发 SCR 并使警报闪烁。

    (3)是当 SEL 引脚连接到 GND 时、SCRTST 引脚每~3秒测试/感应 SCR 完整性。

    (4)如果您询问 OUT 引脚(放大器的输出)上的感应电压、则该关系不是基于 IGF 的变化率(故障电流)、而是与 IGF 的值成正比。 VOUT =(IGF/N)*增益+ 2.5V、其中 N=1000匝且增益~ RFB = 36kΩ Ω、这是数据表中的建议值。

    希望这对您有所帮助。

    最棒的

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的回复。 关于问题(3)、 在 SCR 完整性测试期间、将会触发 SCR。 对吧? 如果是、 则加载
    开关将打开、系统将进入断电状态。 此测试肯定 会影响系统的正常运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nison、

    从技术上讲、SCR 或电磁阀在器件自动自检期间不会被点亮。 您描述的这种情况肯定不是器件将如何反应、或者自检功能将会破坏功能。 我认为 SCR 自检是在负周期内完成的、当 SCR 阳极瞬间驱动为高电平时、器件可以检测 SCR 栅极和阳极电压是否正常移动、 正确的瞬态电压将使内部比较器跳闸、器件将知道 SCR 通过了 SCR 自检。

    希望这对您有所帮助。

    Peter