工具/软件:WEBENCH设计工具
用户尝试设计:
我有几个项目使用固定的3V3输出版本通过 LMR16006Y 正常运行。
目前正在尝试确认新设计、但 Webench 认为它不是我的参数的有效选项:
输入电压:9-36VDC
输出电压:3.3V
输出电流:300mA
环境温度:50oC
我想知道该器件实际上是否不适合该应用? 它是汽车级的、并且应该能够在更宽的输入范围内处理600mA 的数据表...
我回答:
在最大输入电压下、所需的导通时间小于 LMR16006Y 的指定最短导通时间。 这就是 Webench 认为它不是有效选项的原因。
然后他试用了 LMR14006Y:
但是、在该部件运行 Webench 时、我惊讶地看到 Y 版本的"有效"项目。 以下是 Webench 链接、如果它有助于:
webench.ti.com/.../SDP.cgi
通过查看数据表、 LMR14006的最短 OnTime 更严格 (表6.6显示95ns)。
现在、我是根据我的理解回到方块一、还是不应该出于最初发布的相同原因而阻止这个结果?
您能否查看 LM14006Y 是否已检查最短导通时间?