TMS320F28035: TZINT中断的误触发问题

Part Number: TMS320F28035

项目中使用28035的TZINT中断在ISR中做过流保护。初始化TZ模块的时候设置TZCLR为0xFFFF,清除所有TZ标志。

但是发现只要一使能TZ中断,马上就会触发TZ事件,此时TZFLG寄存器不为0,这时候再次向TZCLR写入0xFFFF清除TZ标志以后正常。

如果不使能TZ中断,TZFLG也不会置位。整个过程中TZ1-TZ3三个管脚都是高电平,实际上并没有TZ事件。

请问应该如何初始化TZ模块才能保证无误触发TZ事件和中断?