Global Signals and Mux Selection 对于来自CLB X BAR的源应该有 AUXSIG0~AUXSIG7 共8个选项:
但是选项表中只有AUXSIG0~AUXSIG6共7个:
之前版本的TRM的选项表是这样的:
请确认一下那个是正确的?
Global Signals and Mux Selection 对于来自CLB X BAR的源应该有 AUXSIG0~AUXSIG7 共8个选项:
但是选项表中只有AUXSIG0~AUXSIG6共7个:
之前版本的TRM的选项表是这样的:
请确认一下那个是正确的?
就是说 CLB X-BAR模块的第8个输出信号( AUXSIG8)不能作为CLB模块的 Global signal输入?
你说得对,这些应该改为AUXSIG0->AUXSIG6。这将在下一个TRM版本中得到纠正。