现在用MSP430 控制ADS8344
ADS8344上有一段话说是无需clk delay
那么我这样读取是否可以?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
现在用MSP430 控制ADS8344
ADS8344上有一段话说是无需clk delay
那么我这样读取是否可以?
试了一下,好像不是延时的问题
把延时调整到5ms的间隔,当波特率>60000时就无法正确接收到了
同时,把延时除了最后一个外全部去除,依然是可以正常工作了,
所以MSP430F5529的 SPI是不是接收只能那么快?
发送没有问题,波特率更高也可以正常控制
时钟设置的12M
你好,
SPI读写和延迟没有太多关系。
主要因素在于SPI CLK的速度,采样时在上升沿或者下降沿处理的。
所以保证SPI数据在spec情况内,读写都是ok的。