我在使用TPS54331 输出5V,无意中测量地线时发现地线本身就有正负100MV周期性纹波。把芯片去掉再测地线,纹波取消,芯片是地是直接铺地处理,地线本身也是比较宽的,请问是不是没有用单点接地导致这个地线纹波?十分感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
可能是GND布局的问题,可以参照Datasheet.
功率回路尽量小,即便的GND线也是有电流的,而电流本身是变化的,这个要求你功率路径的走线尽量宽一点(电流乘以电阻才是电压), 所以如果你阻值接近0也就不没有GND 纹波了。
是开关频率,板子输入是用电源适配器,我在电源适配器输入前剥掉点地线皮,探针地线接适配器的地,探针就量到铺地面。然后同样方法测Lm2596那种电源芯片,纹波就小很多,最多50mv。
但我已经铺地,低线已经最粗,而且输出电流100ma都不到。