您好
最近在学习热插拔控制器,对于-48V的系统 是不是用正热插拔控制器LM5069 负热插拔控制器LM5067 都可以呢
感觉对于热插拔控制器来说 它也并不知道 系统是-48V 还是+48V?
那么这两个控制器设计时的考虑是什么呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
这两类应用不能混用的,正电压电流的是高端电流检测, 负电压的电流采样相当于低端电流采样。谢谢。
这其实是个共地的问题。即输入电源和负载是必须共地的,那么热插拔FET必须在非地侧,因此+-48V的架构是不同的,两个料不能混用。