This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM5022 webench 设计工具设计出的变压器感量与匝比疑问

Other Parts Discussed in Thread: LM5022

VIN=16~40V,vout=8V,Iout=1.25A,按照匝比公式计算应该是假定Dmax=0.4,频率为400KHZ,计算n=VIN_min*Dmax/(vo+vf)*(1-Dmax)=1.19(取1较为合适);感量计算假定效率为0.8,计算平均电流为Iav=POUT/效率率/Vin_min=0.78125A, 假定工作在临界DCM模式,原边峰值电流为Ipk=2*Iav/Dmax=3.9A, Lp=Vin_min*Dmax*T/Ipk=4.1uH; 而现在问题是用TI的设计工具推荐出的电路中变压器的感量却是38uH,  与实际理论计算感量相差较大,而38uH的算法是每个初级绕组是9.7uH, 把原边第一个绕组和第二个绕组串接起来就是9.7*2*2=38uH, 这个感量看许多用户也是出了问题。第二个问题是设计工具推荐的变压器本来是1:1:1:1:1:1;而如果要把感量扩大,变压器初级绕组串接了,那么初级绕组串接后,初级匝数理论也是增加了一倍,匝比应该是2:1了,这样的推论正确吗

  • Hi
    Webench的参数设置可能会和一般反激计算存在差异,建议你用2种方法得到的变压器参数,做成成品后对比测试。
    webench对DC/DC设计上和datasheet描述比较接近,但是对于隔离方案而言,datasheet上一般很少有详细的计算包括变压器,所以webench中的计算有可能是有出入的,建议实际验证为准。
  • 你是按照DCM计算的webench也是按照DCM计算的吗?如果前提条件不一样,设计得到的结果当然不一样。
  • hi  daw y

    以上是假定工作在临界DCM模式计算的,可以方便贴出您计算的结果吗

  • 1、最大占空比0.4,则反射电压10.7,那么匝比为10.7/8.5=1.25,这是匝比不是匝数。

    2、如果效率为0.8,那么输入功率为12.5,输入平均电流为0.78,峰值电流为0.78*2/0.4=3.9,你的计算时对的。

    3、这是可以计算电感  L=16*2.5*0.4/3.9=4.1uH

    至于匝数,需要根据你选择的磁芯参数来计算。

  • 感谢感谢,因为我选用的变压器只能是购买成品的变压器,所以需要精准一些,感谢您的回复。另请问您知道WE变压器上面的Rated Current Base(delta T=40K)和Saturation Current Base(|ΔL/L| < 10 % ) 这个两个参数和我们计算的峰值电流有什么关系;TI 官网设计工具里面推荐的变压器中这两个值都要小于峰值电流。所以不清楚这个到底是不是饱和电流,如果是饱和电流,那应该这个值大于峰值电流才对

  • 您好,

    根据Vmax=40V,反射电压10.7V,计算VDS=40+10.7+Vleg,假定漏感电压约10V,VDS=60.7V, 再按照80%的选择,选定MOS管的耐压值(100V),Ipk原边电流估算是5.49A,故选MOS管Id值(10A),再根据以上选择MOS管,然后查看MOS的Qg, 计算驱动电流,TI官网的设计工具推荐的型号 CSD19537Q3,查看Qg=16~21nc,ton=5ns,tr=3ns, the I_driver calculated is 21/(5+3)=2.625A,而LM5022的驱动电流是1A, 这样不是驱动能力不够吗请帮忙确认

  • 1、我都是自己设计变压器,没用过现成的。

    2、驱动能力不足可以外扩驱动芯片,但不是说不能用,只是驱动电流小的话,上升及下降时间慢一些而已。只要能满足你的要求即可。

  • 感谢,感谢