LM5642 输出过压保护 过流保护,可以软启动吗?还是说必须要重启电源开关?

Other Parts Discussed in Thread: LM5642

LM5642 输出过压保护 过流保护,可以软启动吗?还是说必须要重启电源开关?我们这边的产品出现了这样的现象,开整机(类似ATM)电源时,某个模块主板没起来,然后单独重启该模块电源,该主板可以起来,可以确定为欠压保护吗?还是有其他的可能性。

  • Hi
    LM5642电压保护(输入欠压,输出过压欠压)后需要重启才能正常工作。电流保护是 Cycle-by-cycle Current Limit (不需要重启)
    重启后正常,具体是哪个保护,你需要用示波器确认,是很有可能是输入欠压。