我有一个电路用的是TPS2491作为电源保护,有一个负载的滤波电容要求大一些,先接好负载再给TPS2491保护板上电可以正常启动,若是先给TPS2491上电,然后再接入负载会导致TPS2491过流保护,反复重试而无法启动负载;请问TPS2491为什么冷启动能带起来的负载,而启动完毕后同样的负却载带不起来?是因为启动时和保护后重试功率不同吗?有何不同?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有一个电路用的是TPS2491作为电源保护,有一个负载的滤波电容要求大一些,先接好负载再给TPS2491保护板上电可以正常启动,若是先给TPS2491上电,然后再接入负载会导致TPS2491过流保护,反复重试而无法启动负载;请问TPS2491为什么冷启动能带起来的负载,而启动完毕后同样的负却载带不起来?是因为启动时和保护后重试功率不同吗?有何不同?
Hi
接负载启动很好理解,先启动TPS2491再接负载,是怎么个接法?是通过信号启动负载,还是怎么样?
先给PS2491部分加电,然后用手把负载搭上去马上保护,如果负载预先接好可以正常启动。
他能保护后面负载是正常的,因为他具有过载短路保护,冷启动能启动的负载为什么启动完加负载会保护呢?我主要想知道这个问题,谢谢。
接负载瞬间因为电容的存在导致大电流过载可以理解,但是,但是带负载启动这个电容也是存在的为什么就能带起来呢?是不是芯片冷启动有一个软启动功能呢?