This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS2420 板卡上电后冲击电流较大,使得TPS2420保护、关断电源,且后续无法恢复正常供电;

Other Parts Discussed in Thread: TPS2420

问题分析(示意图的电流是用0.1Ω电阻分压测得,即100mV代表1A电流):

1、 我们设计的原理图如下,调试的时候为了方便将R400换成了100K2A时保护现象是和47K时一样的设置的是自动模式额外添加了2A的负载仪电路板自身持续电流约0.5A:

 

2、 如下图是上电时CT管脚电压与12V电流的变化可以看到上电瞬间冲击电流较大启动保护但是在Tfault时间段内电流基本是在0.6A左右

3、 如下是在电源保护关断以后,企图自恢复过程中的波形,可以看到每次MOS打开的时间长度在360ms左右导通电流约0.6A,启动失败以后持续约9s再次尝试启动,如此往复,按照手册说明,在尝试恢复的这段时间内,电流应该是负载仪电流2A加上板卡持续电流0.5A一共2.5A,这与实测波形不符需要帮忙分析

 

4、 如下是关闭负载仪,手动短接TPS2420两端将板卡上电冲击抵消掉然后再断开短接线此时TPS2420正常给后端供电,导通电流为0.5A左右然后再打开负载仪突然施加2A负载可以看到CT端电压开始上升升到1.4V左右开始下降Tfault时间内,导通电流是2.5A左右符合手册描述