我们这边用TPS23861,使用隔离模式;在编址的时候,发现最后一片TPS23861编址失败(最后一片的定义是Aou---->Ain,最后一片Aout悬空)
请帮忙确认下问题,谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们这边用TPS23861,使用隔离模式;在编址的时候,发现最后一片TPS23861编址失败(最后一片的定义是Aou---->Ain,最后一片Aout悬空)
请帮忙确认下问题,谢谢
你好,我再补充完整我得问题,帮忙看看哈,感谢~
我们现在有一个应用:使用多个TPS23861,通过上一级的Aout与下一级的Ain相连的方式进行级联;软件通过I2C去初始化TPS23861的时候,我们发现,最后的一片TPS23861初始化失败。通过量倒数第二片的TPS23861,其Aout的脉冲宽度在90ms附近。根据芯片的描述,TPS23861完成编址需要在100ms内。现在Aout的脉冲宽度是从广播开始,直到通过单播获取地址后拉高。
问题:如果缩短单个Aout的脉冲宽度?理论上最多能够串联几片?从系统的角度来说,是否还有其它方法能够缩短Aout的脉冲宽度?