[FAQ] 为什么故障关断从轨不会立即关闭?UCD90xxx

主题中讨论的其他器件:UCD90120AUCD9090UCD90160AUCD90160UCD90320UUCD90120UCD9090AUCD90124UCD90124A、 UCD90320

发生故障的轨可配置为立即关断还是软关闭。这是在故障响应下设置的,如图 25 所示。

所有故障关断从电源轨将根据自身的时序配置(如相关性和延迟)执行关闭时序。

有关更多常见问题解答,请查看以下文档。

UCD90xxx 系列常见问题解答