[FAQ] 当电源轨的 ON_OFF_CONFIG 设置为 AUTO 模式时,用户如何在电源轨因故障响应而关闭后对所有电源轨执行重新定序?

主题中讨论的其他器件:UCD90120AUCD9090UCD90160AUCD90160UCD90320UUCD90120UCD9090AUCD90124UCD90124A、 UCD90320

如果电源轨因故障响应而关闭且 ON_OFF_CONFIG 设置为 AUTO,再次为电源轨供电的唯一方法是在故障响应时启用重新定序选项。通过重新定序选项,当故障电源轨的重试次数耗尽时,故障电源轨及其故障关断从电源轨将执行重新定序。如图 22 所示,通过“Global Configuration”→“Misc_config”可设置重新定序的时间和间隔。