This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] 如果将 GPI 配置为电源轨的断开时序依赖项,为什么 GPI 在无效时不关闭电源轨?

Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A, UCD9090, UCD90160A, UCD90240, UCD90320U, UCD90120, UCD9090A, UCD90160, UCD90124, UCD90320

主题中讨论的其他器件:UCD90120AUCD9090UCD90160AUCD90320UUCD90120UCD9090AUCD90160UCD90124UCD90320、 UCD90124A

每个电源轨都有自己的“ON/OFF Config”设置。在该设置中,有三个选项可控制电源轨的开启和关闭:

  1. OPERATION:当收到 OPERATION 命令时,该电源轨会尝试开启和关闭。
  2. CONTROL 引脚:当 CONTROL 引脚状态被切换时,该电源轨会尝试开启和关闭。
  3. NONE(自动启用):一旦 UCD90xxx 器件超出复位范围,电源轨将自动尝试开启。

只有在电源轨尝试更改开启和关闭状态后,才会检查依赖项。因此,单独切换 GPI 关闭时序依赖项不会关闭电源轨。电源轨必须首先接收更改状态的指令,然后检查依赖项条件以确定更改其 EN 引脚状态的实际时序。

另一种断开电源轨时序的机制是故障响应(过压 (OV)、欠压 (UV)、过流 (OC)、欠流 (UC)、过热 (OT)、最大开启时间、GPI 故障等)。电源轨可根据其故障响应设置立即关闭。每个电源轨可包括多个其他电源轨作为故障关断从电源轨。从电源轨根据其各自的依赖项和延迟设置进行关闭。有一个条件:电源轨必须在故障响应配置中自行关断才能关断其从电源轨。如果某个电源轨忽略其故障响应配置中的故障,那么它不会关断其从电源轨。

UCD9090A、UCD90160A、UCD90240、UCD90320 和 UCD90320U 器件支持 GPI 故障关闭电源轨。UCD9090、UCD90160、UCD90120、UCD90120A、UCD90124 和 UCD90160 器件不支持 GPI 故障关闭电源轨。

有关更多常见问题解答,请查看以下文档。

UCD90xxx 系列常见问题解答