TPS40057: 24V转12V,电源空载一直自己重启,感觉像触发了过流保护,用电流探头测量电感电流非常大,而且有很大的周期性反向电流

Part Number: TPS40057

如上图,黄色信号为下管的栅极信号,绿色为电感电流隔一段时间下管会打开一段时间,同时电感有很大的反向电流流过

上图中黄色信号为SS/SD信号,绿色为电感电流

整个过程中电源输出不稳定,没有器件明显发热,一批板子里面有部分会出现上面的情况,请问下这是什么情况,应该怎么解决?