Vstart=20.8V
Vstop=17.7V
低于17.1V后,启动电压为20.8V
V≥17.2时,17.8V能启动
16030启动电压,关断电压调整
RENT=820K
RENB=48.7K
我用的直流源加电压测试的,为什么电压下降至17.5V关断了,启动点在17.8V,而不是在20.8V
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
出现略微的偏差是正常的,原因是公式中的IEN = 1 μA and IHYS = 3.6 μA 多是典型值,而实际值可能是略有偏差的。
但是从你测试值看开关机电压看起来偏差有些多,所以建议你将电路图放上来再确认下。
其次你可以修改电阻,看能否调整启动电压。
我们公司可能不方便放上来。。
我意思为什么掉电17之后,启动点又正常在20.8V了
Hi
意思上上电20.8V启动,17V左右就关闭。
还是说先启动点在17.8V, 掉电关闭后再启动20.8V就可以正常启动了?