ISO5852S什么故障输出一直为低电平?
上拉电阻为100k会有影响吗?
guo zhi 您好,
FLT脚输出为低的情况在数据手册“9.3.4 Soft Turnoff, Fault ( FLT) and Reset ( RST)”中有说明。
电路设计请参考“10.2.2.1 Recommended ISO5852S Application Circuit”。
www.ti.com/.../iso5852s.pdf
您好:
我们现在还没有给IGBT通电流电压,母线电压还为0,没有发生过流,输入信号是正确的,输出却一直是低电平,且故障输出也一直是低电平,给rst一个有效脉冲后,故障输出短暂的出现一个高电平,又变为了低电平,电路设计就是按照给的基本电路图设计的。所以不知道是什么原因导致的故障输出一直是低电平。
请问您测试过几个芯片,如果芯片没问题,请检查电路设计(参考评估板网页上的Design files)。
https://www.ti.com/tool/ISO5852SEVM
www.ti.com/.../ISO5852SDWEVM-017
你好:
测试过两块芯片,您怀疑是电路设计的问题吗?请问具体电路设计什么问题会导致这个问题的出现呢?
如果两个芯片都是同样情况(排除芯片本身问题),请检查电路设计(参考评估板网页上的Design files)。
请问能否帮忙看一下电路设计是否有问题呢?
guo zhi,您好,
电路设计请参考链接下的评估板网页上的Design files。