你好,在使用TPS54620时,测量其输出电流,发现了电流倒灌的现象,请问可能是什么原因,并且是否会因为该电流导致芯片内部管子烧坏?谢谢!!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,在使用TPS54620时,测量其输出电流,发现了电流倒灌的现象,请问可能是什么原因,并且是否会因为该电流导致芯片内部管子烧坏?谢谢!!!
该设备不受输出OV,OC和OT故障条件的影响,但一般情况下不建议将其长时间推入。 通常,这种保护有助于在不损坏设备的情况下应对此类快速事件。
我看到附加的波形,是否为IOUT红色和VOUT黄色? 不确定粉红色信号是什么。 如果是这样,它看起来像是IOUT在上升和下降几乎2A,但VOUT从其基座跳过~0.2V (假设1 V标度)。 这可能是由许多原因引起的,有些原因可能是短路,负载过大,原理图不良。 此器件在OC中的工作方式是逐周期电流限制,当峰值SW达到电流限制时,HS关闭,LS打开,导致占空比降低,因此电压会降低,但我们在这里看到的情况恰恰相反。
为了更好地获得更好的想法,您可以回答:
您何时在启动/随机启动/等之后看到此行为?
所需的VIN/VOUT/IOUT详细信息是什么?
在多少个单元中,有多少个单元出现了这种行为?
原理图?
非常感谢你的回复
1、黄线是Vout、红线是Iout,粉线没有测量任何波形
2、各线的刻度请看左下角的标签,黄线是1V/div、红线是500mA/div
3、从我观察的现象看,是在启动后确定时间,负载电流需求发生了变化,大概从380mA降至了150mA,由于挂的负载是其他厂家的产品,我无法确定其内部的原理图
4、VIN是12V、VOUT是5V、IOUT是500mA以内
5、原理图中有两处地方用到了这个IC,只有其中一个会,但是不同的单板,相同地方的IC,挂了确定的负载,现象一致
期待你的再次回复
感谢您的澄清。
在第一次捕获时,您可以在负载处于稳态时看到一些纹波(从374mA到436mA)。 这是您期望的负载正常行为吗?
我询问的原因是要更好地了解问题是由噪音引起的还是预期的问题。
-->如果需要的话,可以尝试用电子负载替换负载,看看VOUT凸起是否消失。
-->尝试关闭或断开TPS54620的负载,执行此操作后,您是否仍在VOUT上看到凸起?