Hi TI工程师:
客户在使用TPS40210的时候有出现上电工作,输出电压会随着温度升高而升高的现象。
输入12V,常温下实测输出49V,挂负载200mA。工作一段时间后,板子的温度上升,输出电压也上升至51V,如果将温度降下来,输出电压会下降。49V时实测FB电压为0.679V,输出51V时,实测FB电压为0.694V。
这种情况有可能是什么原因导致?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi TI工程师:
在输出不正确时,看下开关节点波形和输出波形,看下是不是环路不稳了