你的电路图是怎样的?怎么理解“插针数目限制“?对PGA编程遇到了什么问题?尽量描述清楚。
电路图应该没有问题,以前开发电压输出传感器没有遇到问题。我们设计传感器上用的接插件只有3个针。2个用于电流输出,另一个是PGA309的PRG编程管脚。若我们选用4个针的接插件就没有问题了,因为这时数字地就可以引出来了。
但现在只有3针接插件,那么对PGA309进行编程时,只能用外部电源24V的地,不能用数字地。这时出现有时编程OK.有时编程不行的问题
如果在外部用磁珠或者0欧姆电阻把24V地和数字地连在一起,可以吗?
这样做对PGA309编程通讯没有问题,但是经过多次开关电,PGA309就坏了,不能通讯了。
你现在在评估阶段?如果在评估阶段,飞一根线试试吧。或者换四脚插针吧。
在编程时,还是推荐PC端与PGA309数字地共地,这样可以保护PRG Pin。