你好,我在看三相VIENNA的原理图时候,遇到个问题,如下图
在计算电阻分压的增益时候,假设VPM=300V,那么通过电阻R94 R95 R97和R100电阻分压,得到的增益应该为 2.74/(3000+2.74)=0.0009125
即VINP=0.0009125*300=0.27375V
但是我看给的参考数据,如下图:
增益为0.00079,并不是我刚刚算出的0.0009125,我也查看了AMC1301的数据手册,也不是很明白,请问是什么原因导致的?
计算的时候是2.74K 并联18K;这个18K 是单边接地时,另一边对地的内阻。但是实际的TI图纸上有一颗R104,阻值为2.74K,相当于N不是直接接地,是不是应该更使用22K(不是用18K),更合适?另外实际电路来讲,是否应该是22K+2.74K与下偏执电阻并联计算更合适?
对此器件的准确计算,一直都存疑。