请问DRV8313的控制IO 可以不接光耦吗
user5791205
Intellectual
310
points
Other Parts Discussed in Thread:
LM339
,
DRV8711
控制8313的PWM口 以及EN口可以不接光耦吗? 如果接了 光耦,有必要再接比较器 吗?
6 年多前
0
Alvin Zheng
6 年多前
TI__Genius
13080
points
接不接光耦取决于你的系统对于隔离的要求。
取消
向上
0
True
向下
取消
0
user5791205
6 年多前
回复
Alvin Zheng
Intellectual
310
points
需要接光耦的话,一定要接LM339这样类似的比较器吗? 可以不接吗?
取消
向上
0
True
向下
取消
0
Alvin Zheng
6 年多前
回复
user5791205
TI__Genius
13080
points
没看懂你的意思。把你的系统框图贴出来。
取消
向上
0
True
向下
取消
0
user5791205
5 年多前
回复
Alvin Zheng
Intellectual
310
points
IO脚接光耦管ELM453,然后光耦光接电压比较器LM339,最后LM339再接DRV8711控制接口(SPI ,EN 等)。DRV8711用36V供电。我想问的是中间接的LM339有必要吗?